维修:5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护
jiandan9898
2007年05月30日 02:21:02
来自于制冷技术
只看楼主

5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护.主机在天台.内外机落差12米.管长22米.3相运行电流7.1A 9.5A(应是连2个风机) 7.5A.低压3kg.储液瓶有结霜.额定制冷电流7.9A.维修:冲洗外机后量低压2.7kg.加雪种至3.5kg.量运行电流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪种开机.储液瓶没有结霜.维修后没有高温跳保护.暂时解决问题但压缩机下半都是很高温.请各位大哥指导. (现这压缩机运行时阀片的响声越来越明显.这空调机2006年8月更换压缩机.原因是压缩机运行时阀片的响声很大.可制冷.但开机10分钟高温跳保护.没检查就更换压缩机.新压缩机很静但开机30-40分钟高温跳保护.没维修一直到现在.现在压缩机运行时阀片的响声越来越明显.)谢谢..........

5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护.主机在天台.内外机落差12米.管长22米.3相运行电流7.1A 9.5A(应是连2个风机) 7.5A.低压3kg.储液瓶有结霜.额定制冷电流7.9A.维修:冲洗外机后量低压2.7kg.加雪种至3.5kg.量运行电流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪种开机.储液瓶没有结霜.维修后没有高温跳保护.暂时解决问题但压缩机下半都是很高温.请各位大哥指导. (现这压缩机运行时阀片的响声越来越明显.这空调机2006年8月更换压缩机.原因是压缩机运行时阀片的响声很大.可制冷.但开机10分钟高温跳保护.没检查就更换压缩机.新压缩机很静但开机30-40分钟高温跳保护.没维修一直到现在.现在压缩机运行时阀片的响声越来越明显.)谢谢..........
免费打赏
amao6623
2007年05月30日 14:13:01
2楼
建议更换压缩机
回复
xyjin1986
2007年05月31日 09:19:30
3楼
另外要清理一下系统
回复

相关推荐

APP内打开