总结了一下有关变电站防火间距的问题:土建变电站:(干式)变压器容量在630kVa~1000kVa时,按民用建筑防火间距执行,GB50016-2006 5.2.2条条文说明,详 表5.2.1变压器容量在 1000kVa以上时,按丁类厂房防火间距执行,GB50016-2006 5.2.2条,详 表3.4.1土建变电站:(油浸)按储油量划分,按GB50016-2006续表 3.4.1执行箱式变电站:
土建变电站:(干式)
变压器容量在630kVa~1000kVa时,按民用建筑防火间距执行,GB50016-2006 5.2.2条条文说明,详 表5.2.1
变压器容量在 1000kVa以上时,按丁类厂房防火间距执行,GB50016-2006 5.2.2条,详 表3.4.1
土建变电站:(油浸)
按储油量划分,按GB50016-2006续表 3.4.1执行
箱式变电站:
按GB50016-2006 5.2.2执行
除此之外还要看当地电力部门的要求,比如天津就要求箱变6m...
各位前辈,这样对么?