空调室外主机为1台65KW的风冷模块机组,水量为11.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为16.5M3/h,不利水路总长度近70米。选的是18M3/H流量,17m扬程水泵。开机调试的时候出现问题,室内温度还未到27度,但是主机会出现换热板低温保护停机,大概10分钟左右会出现一次。系统总进出水管显示的温度是21度、19度。 个人认为可能会有三个地方出问题: 1、温度计不正常(现更换中)
个人认为可能会有三个地方出问题:
1、温度计不正常(现更换中)
2、水泵扬程太小
3、主机内部出现堵塞,致使局部温度过低,出现低温保护
由于系统的制冷效果确实不怎么好,所以即使更换了温度计,问题仍然会存在。不知道各位朋友有没有碰到类似的情况,如果有千万记得提醒小弟啊~万分感谢!
2楼
温度这么高就低温保护,会不会是里面的温度传感器有问题啊
还有就是是不是你的设定温度设得太高了
回复
3楼
主水管有多大啊
回复
4楼
主水管是DN65的
回复
5楼
主水管DN65的,主机管口125(额定水流量11.2)
回复
6楼
我也认为是感温包的问题
回复
7楼
用手摸摸换热板出管温度确认再说下
回复
8楼
板换出管温度没有量过,但是算比较冷了,不过离结霜的程度还很远。厂家的人坚持是水量不够,今天我们准备把止回阀拆了,减少一点压损。如果还是不行那就只有换水泵一途了~~~
回复
9楼
个人始终觉得如果是水量不足的话,出水温度应该会比较低,该是板换处换热不完全造成的温度过低,不过因为没有板换的具体形式结构资料,所以也不好判断,不知道是不是会有这方面的原因。
回复
10楼
管道中空气没有排
回复
11楼
昨天拆掉止回阀,阻力小了以后正常运行了一个下午,今天早上开机又出现老状况,昨天楼面温度是40,今天只有34。管道中的空气该已排完,但冷凝器内是否还有空气就比较难说了