浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意 昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?
浇筑混凝土出现严重问题望各位设计与施工前辈前来看看出出主意
昨天浇筑主楼(地上24层地下1层三级抗震)与周边地下车库顶板,主楼墙体浇筑了一半多混凝土后 因混凝土工作人员指挥组织人员去打主楼周边地下车库 导致主楼墙体已浇筑的混凝土全部上号,墙体还有1.5米多没浇筑 这样就形成断层了 请问该怎么处理呀?影响严重吗?是后期加固还是重新做一变?





2楼
几乎都上号了 墙体行成了一个断层 板接茬也没法接了 梁没什么问题 请问这样怎么办啊 ?之后使用什么方法加固呢?
回复
3楼
各位前辈们怎么办呢?急求 急求
回复
4楼

急呀 前辈们
回复
5楼
恭喜中奖 没遇到过
回复
6楼
我是有点理解了,不过楼主的表达我不敢恭维。
回复
7楼
不好意思。对施工不太了解。请教一下“上号”是什么意思呢?
期待高手们的解答
回复
8楼
同不懂,什么叫做“上号”。
回复
9楼
实在不明白什么是“上号”,方言吗,是终凝的意思吗,请用规范用词。
回复
10楼
我是看了一会有点没看懂啊!~你是在哪个位置上的号啊!~是墙还是什么啊!~不行就按照施工缝做处理吧 要是连施工缝都赶不上的话 那就只能拆除重做了!~
回复
11楼
上号就是说的上强度了,楼板和柱子的混凝土有没有振捣过,不是基础的话还好一些,要是基础就是大问题了,个人觉得浇过的混凝土要剔毛,可以留后浇带,也可以直接浇,但要振捣密实
回复