12楼
能不能说的清楚点,我过段时间可能接触精确制冷,对温度要求高,如果楼上知道的话,说一说啊。
回复
13楼
我的理论没那么高,但从我实际的情况来讲(氟系统):
这个难点在于:你的系统配置完成后,要考虑三个综合因素:加氟量,冷凝面积(管容),蒸发面积(管容)
如果你的蒸发面积(管容)大大超过冷凝面积(管容),而加氟量又是按正常制冷的情况下加注的话,你除霜时的效果就会非常差(最大的表现就在于排气温度过低),这个问题有很多种原因,不好控制。
最好的情况是:采用热泵或接再蒸发器…………
一点粗浅的意见,公供参考。
回复
14楼
楼上讲的很有道理,能否介绍下再蒸发器。多谢!
回复
15楼
再蒸发器的意思:就是除霜的时候,在蒸发器(此时变为冷凝器)后面,再做个节流(毛细管就行了)和蒸发器(不参与正常制冷循环),当然这需要一个电磁阀来控制。
比较理想的是:使用双平衡流口的热力膨胀阀,靠四通换向阀作热泵系统。
网上有上在讨论这个相关话题,可以看一下。
回复
16楼
关闭供液阀,打开旁通阀除霜。将压缩机排气连到蒸发器进气口,可以根据压力或温度控制除霜。
回复