小区生活消防共用给水系统室外消火栓的水压范围有没有要求,比如达不到室外消火栓水压要求时要加压,那么室外消火栓水压范围是什么呢,请赐教!
小区生活消防共用给水系统室外消火栓的水压范围有没有要求,比如达不到室外消火栓水压要求时要加压,那么室外消火栓水压范围是什么呢,请赐教!
2楼
查规范吧.
回复
3楼
室外消火栓系统有三种压力体制,低压体制只能给消防车补水,不能直接用于灭火和控火,但在
城市中是可以的,这时栓口处满足0.1MPa即可。
回复
4楼
1、室外给水管网的埋深一般不超过2米,市政给水管网的保证压力为18m~25m,此工况可满足室外
消火栓的压力要求;
2、小区有独立室外给水管网时,可设置为低压给水管网和常高压给水管网;
低压管网满足3层(或5层,可根据需要确定)以下生活用水,较高楼层的生活、消防用水再设置加
压装置;
常高压给水管网任何时候应能满足生活、消防等用水要求。此方式一般用于非高层建筑。
回复
5楼
满足栓口压力达到0.1MPa就可以
回复
6楼
谢谢,大家的指教,希望大家再继续讨论!
回复
7楼
室外消火栓压力一般要满足不小于0.1MPa的要求!
回复