【请教】膨胀水箱与系统定压问题
wkp530
wkp530 Lv.4
2012年10月15日 15:37:24
来自于中央空调
只看楼主

本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。

本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。
免费打赏
wuwing2006
2012年10月19日 16:26:28
12楼

膨胀水箱要高于系统最高点3-5米,请问,这个是那本规说的?我所知道的大于5KPa就行,即0.5米高
回复
xiaoqiang165008
2012年10月20日 16:08:24
13楼
同意这个说法
回复
minran
2012年10月22日 11:21:54
14楼


请问会不会是您少记了个0,而是50KPa呢
回复
desperado429
2012年10月22日 17:24:14
15楼
学习了...
回复
aaativel
2012年10月22日 22:29:13
16楼
抬高你的水箱就可以了
回复
adingkgb
2012年10月23日 10:03:28
17楼
膨胀水箱的定压作用就是在系统静止时,保证系统各处满水充盈(所以要装在系统最高点)
在系统运行时,要保证系统水在温度升高体积膨胀时有充分的膨胀空间,不致于压力过大损坏管路,又不从水箱过多溢出,还要保证水泵的吸入压力
所以水管接入点应靠近水泵回水管口

既然要保证系统满水充盈,假设系统最高点如果在35米,
那么水箱高度就至少高于这个高度(一般高3-5米)
又因为水管是接入水泵回水管的,所以此处压力并不是水泵出口的压力,不会超过水箱高度所对应的压力(所以水箱在系统运行时不会大量漫溢水)。除非错误链接,吧水管接在水泵出口了。

膨胀水箱实际上并不参与系统循环,系统正常运行时的循环压力变化对水箱没有太大影响(膨胀压力有影响)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-10-24 11:23 编辑 ]
回复
jiajing2005
2012年10月23日 11:27:55
18楼
学习了...
回复
小5555
2012年10月23日 14:43:40
19楼
60度以下热水要求0.5m就可以 60以上是1m 主要是不同压力的气化温度不一样,但同时应该增加1m的富裕压力,比较保险。实用空调上倒是有说 膨胀水箱水面距离系统最高点不低于1m,这应该是最不利的情况,即水温比较高的情况。

另外3~5m只知道补水泵的扬程要高于定压点30~50KPa.
回复
lhy594607
2012年10月23日 16:02:06
20楼

我刚要说,发现自己也忘了
回复
zhangyuanfei
2012年10月23日 22:21:45
21楼
我是来上学的!!听听大家的见解,长长见识
回复

相关推荐

APP内打开