本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。

本人初学者,一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下。
免费打赏
wkp530
2012年10月24日 12:33:49
22楼
看来个大神回复,有点懂了,如果水箱是开式的,那么泵的吸入口压力是不是就是0了?
回复
lyhwyk
2012年10月26日 14:18:16
23楼
同意该种说法。
回复
adingkgb
2012年10月27日 15:02:30
24楼

高位膨胀水箱都是开式水箱,只要接入点正确,水箱满水,那么至少在系统水泵静止状态下,水泵的吸水口是可以保证压力的
水泵运行起来就要看情况了,如果回水阀门关闭或水泵回水过滤器严重堵塞,那么水泵回水口会有负压(因为靠膨胀水箱小水管的补水量根本不足以补偿水泵的泵水量,回水缺量太多的话,水泵回水压力就无法保证了)
回复
bushengyiyi
2012年10月28日 22:12:45
25楼
应该是50KPa。
回复
serpover
2012年10月30日 10:55:54
26楼
精彩,学习了。
回复
在哪你
2012年10月30日 16:33:05
27楼
看一次 学一点 师傅啊
回复
iloveyoubm34
2012年10月31日 13:13:58
28楼
建议看看05k210 ,看完以后对补水定压估计就没有啥疑问了
回复
wkp530
2012年10月31日 14:31:48
29楼
如果水箱并不循环,如果冬天结冰导致冻裂管道怎么办呢?
回复
quqq163com
2012年11月01日 08:45:11
30楼
看来我还差的好远呢,学习了
回复
adingkgb
2012年11月01日 17:38:20
31楼

常见的有几种措施
1.管道和水箱体做保温
2.冷冻水系统冬季不运行,可以放水(不需要吧全系统的水都放掉,只要关闭水箱补水阀,然后把系统的水放掉一部分,使系统液面降低至楼面内就行了)
回复