厂房老系统改造,空调单制冷系统改成夏天制冷冬天供暖的。热源采用蒸汽锅炉,蒸汽194度,10Kg压力;以前的空调系统是全空气系统。热负荷指标40W,热负荷256KW。目前想法是在机房加装一台板式换热器,请问板换的二次侧的供回水温度应该控制在多少?流量130m3/h。多谢指教啊~
厂房老系统改造,空调单制冷系统改成夏天制冷冬天供暖的。热源采用蒸汽锅炉,蒸汽194度,10Kg压力;以前的空调系统是全空气系统。热负荷指标40W,热负荷256KW。目前想法是在机房加装一台板式换热器,请问板换的二次侧的供回水温度应该控制在多少?流量130m3/h。
多谢指教啊~
2楼
低于100度的都行,温差25度比较节省水的输送能耗,10度也行。
空调器换热器是铜管就用60度供水,50度回水;是钢管就无所谓了。
回复
3楼
呵呵呵,这个就有点难度了。
回复
4楼
回复
5楼
不懂的路过。。
回复
6楼
热源是高温蒸汽直接使用板换不太合适,需要减温减压设备才可以的。不如使用壳管式换热器或者使用壳管-板换合二为一的换热器为好。请参考。
回复
7楼
你使用的是过热蒸汽,压力又高,一般的板换是实现不了的,必须经过减温减压;还有一种办法就是采用板壳式的换热器,最大压力可以做到100kg。估计你用的是热电厂的蒸汽吧。
回复
8楼
你是单冷改冷暖,那要看原空气处理器的采暖温度要求,一般空调不超过60度。
回复
9楼
看空调末端装置,风机盘管当然不能超60,空调的箱的话可以高点
回复
10楼
60/50,板式换热器 是水水换热,汽水换热 用管壳式 或者 现在有种 一个管壳串联一个板换 组合在一起的
回复
11楼
空调采暖供水温度宜采用50——60℃,楼上几位说的对,板换一般用于水水换热,汽水换热容易泄漏。