总功率1360kw,包括消防功率,请问我选用1千kva的变压器合适吗,如改为800的可以吗
总功率1360kw,包括消防功率,请问我选用1千kva的变压器合适吗,如改为800的可以吗
2楼
1、1360KW的负荷中,消防负荷有多大?除去消防负荷,照明部分负荷及动力部分的负荷又分别是多少?另外,动力部分的负荷详细情况又是怎样的?这些问题不搞清楚,变压器容量是不好核算的!
2、如果除去消防负荷(按250KW)计,其余负荷都是居民生活用电性质,需用系数Kc按0.6计,800KVA变压器是够用的。