求助!!关于接地保护的问题.
1983yhl
1983yhl Lv.2
2007年05月30日 15:44:22
来自于继电保护
只看楼主

一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.

一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.
免费打赏
zhaoqi.wang
2007年06月02日 20:33:24
2楼
电机不能接地,估计你的供电方式是TT系统,有漏电保护就不能再
接地了
回复
binzi0017
2007年07月10日 10:34:00
3楼
启动时三相电流不平衡肯定会影响到零序CT的,零序CT 是穿在N上的,不就是测量他的不平衡电流的吗?
回复

相关推荐

APP内打开