发电机转子正负极对地电压跳变
zzn-zja
zzn-zja Lv.2
2007年05月30日 16:01:54
来自于电站工程
只看楼主

发电机转子正、负极对地(接地炭刷)电压信号送DCS监视,近日发现正负极间电压不变(338V),但正极对地电压变为2V,负极对地电压变为-335V,瞬间(约2秒)恢复正常,不知是何原因,请高手帮助分析一下。

发电机转子正、负极对地(接地炭刷)电压信号送DCS监视,近日发现正负极间电压不变(338V),但正极对地电压变为2V,负极对地电压变为-335V,瞬间(约2秒)恢复正常,不知是何原因,请高手帮助分析一下。
免费打赏
f987654
2007年06月05日 19:20:03
2楼
查炭刷
回复
lengjianweng001
2007年06月10日 20:06:10
3楼
可能和转子一点接地保护装置有关,看看保护装置的动作原理,是否对他有影响。
回复
binzi0017
2007年06月20日 10:46:23
4楼
正极对地电压变为2V,负极对地电压变为-335V,正常正负极对地电压理想情况是0v的,你们的负极对地这么高说明正极有可能有接地的现象,好好查查
回复
banqiao14
2007年06月21日 09:41:47
5楼
先检查一下测控装置是否有误动做,在就是对励磁系统进行检查了,我们公司有一次也是出现过类似的现象,不过转子一点接地保护动做了,我们查的时候发现可控硅的主回路中的一个并在SCR管的两端的压敏电阻的一根电阻丝和一个螺丝相碰了,
回复
zzn-zja
2007年07月13日 16:38:06
6楼
各位老大,问题还没解决,请在帮助分析分析,谢谢了!