怎么样提高冷却塔的冷却效果
weilv217
weilv217 Lv.7
2007年05月30日 17:55:26
来自于中央空调
只看楼主

我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果

我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
免费打赏
a13152600172
2007年05月30日 18:43:07
2楼
更改冷却塔的电机那里应该是没有问题的。还不知道就加我的QQ344655225
回复
weilv217
2007年05月31日 13:20:32
3楼
谢谢哦
回复
coolheating
2007年05月31日 14:40:11
4楼

冷却水量够会不会是冷却塔配小了或者通风不够好
回复
jpy269
2007年05月31日 16:43:08
5楼
你先自己检查


---------容量的大小?
风机的方向?
过滤网的情况?
换热管的换热效率?
水质情况?
流量大小?
传感器的好坏?
冷却水塔的布水情况?
回复
csrco
2007年05月31日 21:39:32
6楼
告诉我你的冷却塔设计条件,或主机的条件,还有你的冷却塔的情况,包括品牌,型号,风机数,风机直径,电机功率,和塔的形式,塔尺寸。

我帮你核算一下
回复
colin_su811
2007年06月01日 09:21:10
7楼


另外再检查一下冷却塔风扇叶片的角度。
回复
张三
2007年06月01日 10:02:05
8楼

一、你应先确定你的上述数据测量正确!怎么可能冷却塔出水温度“为40度”?
二、你应确定你的冷却循环水实际流量在冷却塔工作范围内!而非仅仅是“冷却水量应该来说是足够的”!
回复
lg9371
2007年06月01日 13:47:17
9楼
冷却塔的效果跟安装有很大的关系,你应该检查一下,还不知道就加我的QQ542368280 
回复
wanghongxier
2007年06月01日 14:06:46
10楼
1.冷却水泵选型有问题(例:1025KW的冷水机组,选250T冷却塔,而水泵选的是200吨)
2.冷却水泵的扬程(扬程如果达不到要求,则按水泵将按工作曲线将部分流量转换为扬程)造成流量不足
3.冷却塔风机是否有问题,可以拿表测一下
4.冷却水系统主管路上的过滤器拆开看看,是否堵了(制冷季过后泄水,使管道内产生铁锈)
回复
xzs165
2007年06月01日 15:12:20
11楼
没人站出来啊 没好的答复啊
想学习一下
回复