我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
12楼
楼主把问题说清楚些,如你的系统是新做的还是以前运行正常的现在不正常,当地的室外气象参数如何等,不然根本就无法给你具体的答案。
回复
13楼
1 先检查冷却水泵的选型。
2 如果冷却水量没有问题的话检查冷却塔的选型是否小了
3 以上没有问题的话,就分析冷却塔的与四周空气的换热气流是否受到周围建筑物的影响,我们曾经做过一个项目,冷却塔四周都被玻璃幕墙挡住,冷却塔的换热气流形成了死循环,不能与外界换热。
回复
14楼
提高循环水量,加大风机功率。。。
回复
15楼
侃侃呵呵!!!厉害高手啊 !!!
回复
16楼
楼主把问题说清楚些,如你的系统是新做的还是以前运行正常的现在不正常,当地的室外气象参数如何等,不然根本就无法给你具体的答案。
回复
17楼
张三没有仔细看哟,人家是说主机的出水是40度,呵呵。我感觉如果冷却塔选型正确的话,不会差这么多的,建议再校核一下,然后再到现场看一下具体情况,有时是有些你想不到的情况的^_^
回复
18楼
你的冷却塔用了多久了?
水质情况如何?
清洁程度如何?
这些也有可能成为原因
回复
19楼
可楼主的问题是:“怎么样提高冷却塔的冷却效果”?当然要从冷却塔一侧谈!
俺实际明白它用冷水机组一侧的数据说问题,但既然是“怎么样提高冷却塔的冷却效果”,在坛子里就必须要求用严谨的数据说明问题!
回复
20楼
必要时候要做水处理,
回复
21楼
我认为这个软件应该是很实用的,下载来看可哪,谢谢了!
回复