怎么样提高冷却塔的冷却效果
weilv217
weilv217 Lv.7
2007年05月30日 17:55:26
来自于中央空调
只看楼主

我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果

我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
免费打赏
yanlufeng
2007年06月02日 15:05:05
22楼
主机冷却水系统进水37度,出水40度,这个数据已经显示系统本身有问题.10楼说的有道理,先查一下.此建议一.建议二;关于提高冷却塔的冷却效果,看书<<中央空调维护保养实用技术>>.如果还不行,再讨论.
回复
laoliudexw119
2007年06月02日 15:59:48
23楼
冷却水系统进水37度,出水40度??????????????????????????
回复
jaguar.st
2007年06月02日 16:36:29
24楼
简单点,改变风叶的角度.目的增加风量.
回复
if2003
2007年06月02日 17:20:31
25楼
填料换了吗
回复
herenchu
2007年06月02日 17:48:34
26楼
就冷却塔本身而言,冷却塔安装位置的进风,出风有没有问题;冷却塔风扇叶片角度合不合适等。
回复
hrh027
2007年06月02日 22:13:42
27楼
1 检查冷却水塔的布水情况
2 改变风叶的角度.目的增加风量.
回复
bx-zxl
2007年06月03日 14:46:37
28楼
我看了“怎么样提高冷却塔的冷却效果”,我分析应该是冷却塔的供水泵偏小。这是我个人的理解,供楼主参考。
回复
bx-zxl
2007年06月03日 14:48:18
29楼
我看了“怎么样提高冷却塔的冷却效果”,我分析应该是冷却塔的供水泵偏小,冷却塔内喷淋效果不佳所至。这是我个人的理解,供楼主参考。
回复
mr.plumbing
2007年06月03日 23:42:49
30楼
1. 冷却水塔的能力与外气的湿球温度有关。
外气的湿球温度高,冷却水出水温度也高。
2. 冷却水出水温度 > 外气的湿球温度约3 - 5℃
3. 你的冷却水出水温度37℃来说,显然你的外气湿球温度约为31℃ - 34℃
4. 你的冷却水塔应该位于沿海地区或湖泊江河旁,所以外气的湿球温度偏高。
回复
xtfcuwxf
2007年06月04日 09:00:49
31楼
上述有原因只是一部分,你仔细检查,另你的冷却塔是安装在什么位置,
1、环境温度是多少;
2、安装的位置冷却塔风机散热有没有回风再进入冷却塔;
3、检查冷却塔填料冷却水进入水盘时是否散布均匀
如还有问题请加我QQ:386963889
回复

相关推荐

APP内打开