我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
32楼
好多的高人指点啊,楼主还是再提供一下主要的数据吧,问题肯定也就解决了!
回复
33楼
想学习一下
回复
34楼
冷却水泵的水量没有问题的。302万大卡的主机,LG2级离心机,冷却水量要求为725m3。水泵配的是780的流量,从水泵运行的状态来看和实际测量来看,水量达到800m3。冷却塔为马力的冷却塔,2台400流量,配电机为11kw×2。系统用了5到6年了,系统的添料还算可以,
温度读数为主机的PLC的读数
冷却塔的风机测出来的电流也比较的正常,达到17A-18A..
风机的转速确实比较的慢。
回复
35楼
只有型号了。。。LTH100W-6RG
马利的
自溢的
11kw×2
800流量
回复
36楼
安装有什么关系,愿闻其祥
回复
37楼
这个室外的气候参数我不是太清楚
地点在长沙。。
原来的时候运行还是可以的,运行时间长了以后,出现这个问题
回复
38楼
现在我们想一个先调整风叶角度,一个增加风机转速。先来调整试一下。
但是想知道怎么样的角度最合适。什么样的转速比较的好哦。这方面的东西找不到
回复
39楼
1.冷却塔周围是否通风良好?
2.冷却塔风机角度是否正确?
3.冷却塔布水是否均匀?
4.设计时是否流量过大?
可以咨询冷却塔厂家
回复
40楼
个人认为不是水量不足吧
也不能说水量不够
你要看你的水量是在冷却塔的范围之内否
回复
41楼
要综合起来考虑的,2台11KW电机好像小了,马利样本我没有。
回复