怎么样提高冷却塔的冷却效果
weilv217
weilv217 Lv.7
2007年05月30日 17:55:26
来自于中央空调
只看楼主

我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果

我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
免费打赏
weilv217
2007年07月02日 10:32:48
52楼

皮带
回复
weilv217
2007年07月02日 10:33:27
53楼

如果可以加,那就不叫问题了呵呵。。。真幽默哦。
回复
yin_0927
2007年08月14日 23:13:52
54楼
冷却塔要是时间很久了(2到3年),建议换填料.如果时间不是很久,检查系统是不是出问题了.
本人专业做冷却水塔,另代售金日、良机配件。有需要加QQ:81860413 EMAIL:yin_0927@163.com
我不知道这样会不会扣分呢.扣的话,下次不发了!
回复
lixinyu129
2007年08月16日 16:52:37
55楼
冷却塔散热不良,冷却水流量偏大,检查风机是否异常
回复
xuchangkun9139
2007年08月22日 22:58:31
56楼
1.安装的位置冷却塔周边散热空间足够否;
2.塔体本身选型容量是否够大;
3.有无水处理,要补充新水,排放部份水.
4.散热叶有无堵塞,布水器有无堵塞,散水是否均匀;
我也碰到时冷却塔的问题:
晃动.有检查拉杆,螺丝,电机,LRCMH350,仍无法有效解决问题,请帮忙出主意!
回复
yjxh697352
2007年08月23日 09:35:47
57楼
冷却水泵的水量没有问题的。302万大卡的主机,LG2级离心机,冷却水量要求为725m3。水泵配的是780的流量,从水泵运行的状态来看和实际测量来看,水量达到800m3。冷却塔为马力的冷却塔,2台400流量,配电机为11kw×2。系统用了5到6年了,系统的添料还算可以,
温度读数为主机的PLC的读数
冷却塔的风机测出来的电流也比较的正常,达到17A-18A..
风机的转速确实比较的慢。
上面是你给出的参数情况:
1.冷水机组它的冷却水量是725m3,那要求的是32~37;还是30~35呀?
如果是30~35那肯定是冷却塔配小了.
2.你说这个系统运行了5\6年了.那有没有检查一下冷凝器是不是时间了,产生水垢影响换热效果.
回复
hong_yin
2007年09月11日 15:30:29
58楼
你查一下该系统新开的时候运行情况怎样?然后再来分析问题所在.因不知道参数匹配怎么样?
回复
huangzhaoqi
2007年09月29日 10:20:55
59楼
楼主的问题太笼统了,没说清楚,不好回答啊。一般来分析,可能是冷却塔散热不够啊,但有很多原因啊,也不排除用户安装及其它问题。如果是知名品牌冷却塔,应该能打电话让厂家来人检查故障维修啊,如果是小厂家就算了,卖出去就什么都不管了。
回复
gms123
2007年10月05日 12:19:48
60楼
gms123
出现冷却水温度过高的原因一般有:
1、冷却水流量不够;检查冷却泵的电流是否正常,检查冷却管上的水过滤器是否堵塞。
2、冷却塔冷却效果不好;检查冷却塔的塑料散热垫片是否有淤泥及杂物,一旦有淤泥及杂物将导致散热风量的流量严重不足,造成冷却效果不好,塑料散热垫片及冷却塔底盘每年必须进行清洗。
3、散热风机效率低;检查散热风机的工作电压及工作电流是否正常,如用带传动的应检查转速比。
4、冷却塔周边环境恶劣;检查冷却塔周边环境温度是否偏高。
回复
wumingcai2006
2007年10月06日 11:08:55
61楼
提高冷却水量,加大风机的功率
回复

相关推荐

APP内打开