紧急求救:关于母线槽的大小
ljj6363
ljj6363 Lv.3
2007年05月31日 08:29:28
只看楼主

做了一个10层办公楼的二次装潢配电。原设计采用的是630A的母线槽,装机负荷360KW,Kx=0.85,计算电流550A,每一层的插接箱是63A的。我现在仍采用原630A的母线槽,但是我的装机负荷460KW,我KX=0.72,电流590A,每层插接箱80A。主要负荷是照明和插座,照明15KW(荧光灯),插座为每回路1.5KW。 现在我的问题是:因为设备安装公司说,插接箱的开关太大,母线不安全。所以我想问,630A的母线槽是否够用,kx是否小。2.假如我不想做什么更改。那么,怎么来保护母线,以防止它过载,在上级开关吗?因为我对母线槽不了解,所以不知道。请教,如何在此情况下,保护母线的安全。很急,谢谢

dreamshenzhen
2007年06月01日 15:38:13
2楼
我觉得你的问题不是母线槽应当选择多大的问题,而是你的计算负荷到底是多少的问题,你的460KW是不是全部是安装负荷(根据精装修图纸办公区桌位数量,以及设备功率得到)?你的每个回路1.5kw应当不是实际的安装容量吧?
实际上按照高档办公区500LX考虑,每个平方米照明用电需要18W,按一个办公位需要6个平方米(办公区总的建筑面积/办工桌数量,6个平方米为相对比较比较保守),每个办公桌按照300w考虑,这样实际上每个平方米需要的负荷=18+300/6=68W,
所以你的负荷可以这样算:建筑面积x0.068x0.85(同时系数),然后你再核算以下计算电流,你就知道你的母线槽是否能够满足你的要求了!
回复
ljj6363
2007年06月04日 13:24:30
3楼
xiexie,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开