1、基本概念:

  在GB50057-1994中给等电位联结下的定义是将分开的装置、诸导电物体用等电位联结导体或电
涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

2、作等电位联结的目的:

  电位差是造成电气安全事故的重要起因。在一般概念中接地是指的接大地,不接大地就是违反
了电气安全的基本要求。这一概念有局限性,而且也不完全正确。飞机飞行中极少发生电击事故和
用电火灾,但飞机并没有接大地。飞机中用电安全不是靠接大地,而是靠等电位联结,即在飞机内
以机身电位为基准电位来作等电位联结。鸟落在一根输电线路上没有问题的原因也是两只脚间电位
差小。所以在地球上作等电位联结可以达到消除或减小电位差的目的。

3、现在现场中存在的误解

  1)目前水管都采用塑料管做等电位联结没用:这种观点是普遍存在的,但从发展的角度看,
随着人们生活水平的提高,铜材料可能取代塑料管。所以,为满足未来发展的需要,现在就应当做
或预留出等电位端子箱。

  2)做等电位联结太麻烦:等电位联结只是简单的导线的连接,并无深奥的理论和复杂的技术
要求,实施起来并不麻烦。

  3)等电位联结影响美观:在发达国家,如果游客发现旅馆浴室内冒出黄绿相间的电线,他会
产生安全感,而不以此为疵。

4、对高精度万用表、接地电阻测量仪的理解

  现在,在建筑行业检测过程中使用的仪表是高精度万用表和接地电阻测量仪。由于万用表的功
率小、接触电阻对测量结果的影响较大,往往使数据失真,所以,万用表满足不了要求;用接地电
阻测量仪测量等电位联结电阻的结果实际是金属通过土壤形成的回路的电阻,而等电位联结电阻应
当是金属与金属间的电阻。所以,目前使用的高精度万用表和接地电阻测量仪都不能满足对等电位
联结电阻测量的要求。

回复
lcs12
2004年09月13日 11:24:44
5楼
谢谢
回复
binghuo
2005年01月25日 12:47:54
6楼
顶一下!!!!!!!!!
回复
jiangronghua
2005年03月09日 07:01:23
7楼
回复
leon_sncn
2005年03月09日 10:27:36
8楼
等电位联结安装(02D501-2)

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=105935&boardID=224&boardName=资料中心&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复
蔡氏太极拳
2005年04月13日 11:02:09
9楼
回复
xhb758
2007年01月15日 14:18:57
10楼
好,好,好,我顶顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
buoy
2008年09月11日 16:21:09
11楼
非常非常非常非常的好,我顶顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开