电缆桥架设计交流
hyderfas
hyderfas Lv.5
2007年06月01日 09:51:07
只看楼主

电缆桥架的设计应重视的问题:1、设计人员自己熟悉规范,保证电缆占有的容积符合要求,一般以40%为好。尽量不要超过规定的密度,以免加速电缆绝缘老化,否则需要加大电缆,增加投资。2、电缆、电线不能在同一线槽内敷设,原因:二种线型的允许温度不一样,电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够,容易给电缆压断。 3、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运行温度不一致,如VV系列65度,YJY系列90度。若同一线槽敷设,耐温低的电缆会加速绝缘老化。

电缆桥架的设计应重视的问题:
1、设计人员自己熟悉规范,保证电缆占有的容积符合要求,一般以40%为好。4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑,一般按电缆额定容量的60%-80%考虑,塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。
5、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),内部空间比普通桥架小,选用时注意电缆占有容积率。
6、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),散热条件差, 电缆载流量可按电缆额定载流量的40%-60%考虑。
7、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),自重比普通桥架重,设计固定支吊架时不能按照钢制桥架设计规范中的标准间距设置,应加大密度,建议采用1-1.5米间距,具体视设计的桥架大小定。
以上为个人经验,供参考。
免费打赏
sjg6843
2007年06月01日 10:52:37
2楼
好帖,谢谢!
回复
糊仙
2007年06月04日 12:01:43
3楼
说的挺详细的,非常感谢.
防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板)......还没见过怎么做的.怎么加防火棉、防火板
回复
hyderfas
2007年06月04日 15:40:04
4楼
防火桥架的外部就是钢制桥架,但钢制部分要刷防火漆,内部加象保温棉似的防火棉,厚度根据需要以及桥架规格由15-40mm不等,最里面是防火板,防火板按各规格的桥架模板捣制。最后用铆钉之类将三者固定。
具体见附件
回复
hyderfas
2007年06月04日 15:40:19
5楼
防火桥架的外部就是钢制桥架,但钢制部分要刷防火漆,内部加象保温棉似的防火棉,厚度根据需要以及桥架规格由15-40mm不等,最里面是防火板,防火板按各规格的桥架模板捣制。最后用铆钉之类将三者固定。
具体见附件
回复
xuwen19812003
2007年07月03日 23:15:22
6楼
楼主真牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dreamshenzhen
2007年07月04日 14:07:35
7楼
建议参见IEC 60364-5-523 铜芯电线电缆载流量标准(我国电缆电线符合IEC电缆电线制造标准)中关于电缆载流量与电缆敷设方式,敷设环境,敷设数量的关系。
从IEC60364-5-523 铜芯电线电缆载流量标准中我们可以看到,电缆无间距敷设在桥架上的时候电缆对应的载流量至少需要乘以0.8的系数(一般主电气竖井电缆桥架中电缆的数量都不小于9根)(表52-E4 多根多芯电缆成组校正系数),当电缆的敷设间距达到1倍的电缆直径的时候,系数才能够取1(1层电缆托盘)

下面举一个例子来说明:30根4x70+1x35的ZR-DW-YJV电缆(电缆直径为38.8)在电缆桥架中敷设,计算电缆桥架
按照《民用建筑电气设计规范》9.11.8条之规定,应当选择电缆桥架的宽度为:1.478m
按照IEC 60364-5-523 铜芯电线电缆载流量标准,应当选择电缆桥架的宽度为:3.88m(1倍电缆直径);2.91m(0.5倍电缆直径)1.94m(0倍电缆直径,即电缆无间距敷设)
可以看出,按照《民用建筑电气设计规范》敷设电缆的时候,电缆不仅无间距敷设,而且电缆还有可能敷设为多层,即多层电缆无间距敷设,这个时候按照IEC 60364-5-523 铜芯电线电缆载流量标准,校正系数可能取0.75或0.7,

不难看出按照《民用建筑电气设计规范》9.11.8条选择电缆,我们需要至少将电缆的截面放大一个等级,否则载流量会满足不了要求。

附录:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
9.11.8 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不盈大于50%。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 条文解释
9.11.8 条文中的填充率为桥架内所有电力电缆的总截面(包括外护层)与桥架的有效截面之比。
回复
dreamshenzhen
2007年07月04日 14:44:42
8楼
软件名称:铜芯电线电缆载流量标准
http://co.163.com/forum/content/226_796565_1.htm
回复
hyderfas
2007年07月07日 09:17:53
9楼
感谢8楼提供的资料,该资料对各设计人员在选择电力电缆、电线以及检验厂家产品有很大用处。
回复
2832566
2007年07月07日 09:46:54
10楼
现实施工中完全是另外一回事!
回复
hyderfas
2007年07月07日 10:55:34
11楼

确实如此,设计、施工都存在这个问题
回复

相关推荐