电缆桥架设计交流
hyderfas
hyderfas Lv.5
2007年06月01日 09:51:07
只看楼主

电缆桥架的设计应重视的问题:1、设计人员自己熟悉规范,保证电缆占有的容积符合要求,一般以40%为好。尽量不要超过规定的密度,以免加速电缆绝缘老化,否则需要加大电缆,增加投资。2、电缆、电线不能在同一线槽内敷设,原因:二种线型的允许温度不一样,电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够,容易给电缆压断。 3、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运行温度不一致,如VV系列65度,YJY系列90度。若同一线槽敷设,耐温低的电缆会加速绝缘老化。

电缆桥架的设计应重视的问题:
1、设计人员自己熟悉规范,保证电缆占有的容积符合要求,一般以40%为好。4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑,一般按电缆额定容量的60%-80%考虑,塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。
5、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),内部空间比普通桥架小,选用时注意电缆占有容积率。
6、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),散热条件差, 电缆载流量可按电缆额定载流量的40%-60%考虑。
7、防火桥架由于其结构特殊(内部增加防火棉、防火板),自重比普通桥架重,设计固定支吊架时不能按照钢制桥架设计规范中的标准间距设置,应加大密度,建议采用1-1.5米间距,具体视设计的桥架大小定。
以上为个人经验,供参考。
免费打赏
hyderfas
2007年08月18日 10:34:02
12楼
补充:三相负荷采用单芯电缆时,尽量不要在金属桥架内敷设,会在桥架表面产生涡流造成桥架发热,影响电缆使用寿命,而且单芯电缆在金属桥架内会产生电磁力,电缆抖动很厉害,有噪音,对电缆的安装强度也有影响,曾经因金属桥架敷设单芯电缆因抖动造成桥架整体脱落的事故。
回复
aiwosuoai_124
2008年04月19日 10:03:18
13楼
正在学习中,正需要这方面的资料,感谢楼主的奉献,谢了!
回复
3601
2009年06月29日 20:06:45
14楼
楼主好经验!


而且单芯电缆在金属桥架内会产生电磁力,电缆抖动很厉害,有噪音,为什么?
回复
3601
2009年06月29日 20:07:49
15楼
一般出现发热、震动情况怎么解决?
回复