本工程为框剪结构,采用预应力混凝土管桩承台基础,安全等级二级,使用年限50 年。全部为地上结构,共九层。长78600mm,宽14000mm,混凝土强度等级为C30,板厚150mm~100mm 不等。长向长度超过了规范规定的伸缩缝间距要求,因此,必须采取措施对混凝土的收缩应力进行控制。设计要求取消后浇带,进行超长无缝施工。后浇带影响工期,且处理不好会留下开裂渗水隐患。经几方沟通和技术交流后,采用中国建筑材料科学研究总院的超长结构无缝施工技术,取消温度后浇带,连续浇筑混凝土。
本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-17 16:03 编辑 ]
2楼
一、工程概况
二、梁板裂缝概述
三、采用膨胀混凝土控制裂缝的基本原则
四、超长结构无缝施工技术
五、本工程混凝土施工方案
1、原材料的选择
2、混凝土配合比设计
3、混凝土浇筑方法
六、混凝土施工技术要求
回复