消防水箱和充实水柱问题
xjsunjunfeng
2007年06月01日 12:57:25
只看楼主

规范上面说建筑高度(大于50米的二类商住楼)少于100米时消防水箱提供的水压在最不利点要有7米的水压.但高规又规定其充实水柱不得小于10米,经计算在满足充实水柱的条件下,到栓口的压力也要17.4米?请问这两个规定是不是有点矛盾?

规范上面说建筑高度(大于50米的二类商住楼)少于100米时消防水箱提供的水压在最不利点要有7米的水压.但高规又规定其充实水柱不得小于10米,经计算在满足充实水柱的条件下,到栓口的压力也要17.4米?请问这两个规定是不是有点矛盾?
免费打赏
小小法师
2007年06月01日 13:21:28
2楼
充实水柱是在加压泵启动的情况要求达到的压力,也就是说在计算水泵扬程的时候用到。消防水箱的水不要求能达到7米。
回复
xjsunjunfeng
2007年06月02日 12:38:29
3楼
规范上面有这样说明的吗?请详细回答?
回复
blackbear
2007年06月02日 23:12:31
4楼
同2楼
回复