最近在做一个絮凝沉淀池的设计,考虑用竖流沉淀池,用竖流沉淀池是有导流筒的,施工起来感觉挺麻烦的,现在我想改成用斜管沉淀,但我在想堵塞问题问题会不会很严重啊?我是个初学者,大家不要见笑,还想弱弱的问个问题,突然想到的,大家有没有见过设置了导流筒,还设置斜管沉淀的,我是想这个效果会不会更好点。请高手帮我分析分析,谢谢!
最近在做一个絮凝沉淀池的设计,考虑用竖流沉淀池,用竖流沉淀池是有导流筒的,施工起来感觉挺麻烦的,现在我想改成用斜管沉淀,但我在想堵塞问题问题会不会很严重啊?我是个初学者,大家不要见笑,还想弱弱的问个问题,突然想到的,大家有没有见过设置了导流筒,还设置斜管沉淀的,我是想这个效果会不会更好点。请高手帮我分析分析,谢谢!
2楼
是不是我的问题问得太幼稚了点,没人理我?
回复
3楼
一般是幅流沉淀池效果好,污泥浓缩的比较好,含水量低。
回复
4楼
一般絮凝沉降的污泥多为无机物,粘性低,采用斜板沉淀池是可以的,一般生化污泥好像不建议用斜板沉淀池!
回复
5楼
设置了导流筒,是竖流沉淀池
设计斜管沉淀的,是斜管沉淀池
回复
6楼
设置了导流筒估计就没办法设斜管了吧,空间高度不好设置吧
回复
7楼
有竖流沉淀池内装斜板的,处理能力比竖流沉淀池大一倍,江浙一带的有几家环保公司以前就有这样做的,
回复
8楼
设置导流筒,同时也设置斜板,效果很好的。
回复
9楼
斜管沉淀池不适用于生化出水。
回复
10楼
水量不超过池体直径7m,采用竖流沉淀池比较实用。可以实用排水波纹管制作中心管,轻体,加工简单。
回复
11楼
是这样一种方法吗?见下图;
这是因为沉淀池太小,水量也不大,所以甲方就设计了这么一种沉淀池。
[
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2012-11-16 10:58 编辑 ]
回复