怎样控制罗茨风机的出口温度,要求五十度左右,出口加装冷凝器可以吗?还有其他方法吗?最好比较省钱些
怎样控制罗茨风机的出口温度,要求五十度左右,出口加装冷凝器可以吗?还有其他方法吗?最好比较省钱些
2楼
冷凝是可以,但是风阻很大,风机容易过压运行
回复
3楼
为什么要降温呢?
回复
4楼
回复
5楼
影响罗茨风机排气温度的两个直接因素是进气温度和全压,均为正相关。对这两点进行控制即可。
如果还是不可以,如果是室内安装的话,可以装空调,不过费用较高;可以打开隔音罩,可能对冷却有好处,但是有安全问题,不建议使用;另外,保证压力损失不要过大。
回复
6楼
增加冷却设备吧
回复
7楼
鼓风机房增设轴流风机,降低进气温度...
回复
8楼
风机进气管可以加自来水管,控制好流量就行。
回复
9楼
回复
10楼
应该是弯头太多了,导致摩擦生热,所以,应该以后避免这样的情况。再一个就是设备最好一用一备,在没有进水的时候,可以休息一会再运行。
回复
11楼
进气,压力,备用。。。
回复