急:化工厂的生产装置区设置检修箱的问题!!!
xfk405687373
2012年10月17日 17:29:46
只看楼主

现在有一个化工厂的生产装置区,有四台280KW的氢压机,剩下来的电机容量大概在200KW左右。现在要设置检修箱,我的问题是:1、检修箱的位置放在哪?是不是靠近用电设备? 2、检修箱要多大容量?如何让确定容量?是一个总的还是几个分检修箱?

现在有一个化工厂的生产装置区,有四台280KW的氢压机,剩下来的电机容量大概在200KW左右。
现在要设置检修箱,我的问题是:1、检修箱的位置放在哪?是不是靠近用电设备?
2、检修箱要多大容量?如何让确定容量?是一个总的还是几个分检修箱?
免费打赏
kfcandlixiaojing
2012年10月17日 21:35:11
2楼
1.检修箱最好放在使用方便的地方
2.现在我还不明白你的检修箱具体想干什么用,如果只是给电机做电源,容量不能低于600A,而且只能是一个开关;如果是给其它的用,则要设置一个受总开关,下面预留几个分路开关,受总开关还是不能低于600A,分路你自己选择容量,只要不高于600A就行,主要是根据用户的需要选择。
回复
我是地瓜
2012年10月17日 22:18:30
3楼
肯定尽量靠近用电负荷吧;检修箱的容量也不用多大,检修箱,顾名思义,就是在检修设备的时候使用的,只要满足检修电气机械设备时使用焊机和其他工具就行了,一般都是一个总的电源进线然后几个分开关出线即可
回复
lingxuct
2012年10月18日 09:43:32
4楼

我们这里“新氢压缩机”小的也有3000KW,才200多KW的小压缩机,不会需要很大的检修电源,能接一台小焊机就可以了。当然,220V接电动工具的电源也是需要的。

检修箱放在区域靠近电缆路径的边上(不能靠近压缩机),内部装可接焊机(空压机)的3极漏电开关63A一个(如DZ15LE-100/391 63A),DZ47LE-63/1N-30 16A一个。
回复
ysq881
2012年10月18日 15:27:20
5楼
这个问题没遇到过,先学习一下
回复
隔璧老王
2012年10月26日 23:07:06
6楼
检修箱 位置嘛 找个电缆好出线的柱子 扔就行了 供电半径30m左右 SH3038上面的规定 不知道你们要不要遵守
区管说的没错 功率没必要很大