特灵冷冻机的趋近温度在8-10度,比较高了,请大侠帮忙分析一下:1、趋近温度高,主要是几个原因造成的?2、解决方案有哪些?3、这个好像是做水处理的厂家,没有做好,我们应该拿出一个怎样有力的证据来说明是他们的责任呢?跪求大侠解答啊!!!!!!
特灵冷冻机的趋近温度在8-10度,比较高了,请大侠帮忙分析一下:
1、趋近温度高,主要是几个原因造成的?
2、解决方案有哪些?
3、这个好像是做水处理的厂家,没有做好,我们应该拿出一个怎样有力的证据来说明是他们的责任呢?
跪求大侠解答啊!!!!!!
2楼
你的是风冷还是水冷的呀,如果是水冷的话,8度!!!!看来你们酒店很有钱哦,不怕烧。趋近温差这么高,就是水处理没做好了,一般的机组7度就报警了!因为机组结垢严重,所以严重影响了冷冻机管道热交换效率,你1mm厚的水垢相当于400mm厚的钢管、1200mm厚的铜管,这样你们的机组这然换热低下咯,而且现在市面上基本都用化学法清洗设备,说是没有腐蚀,但你一想想看没年都要洗,那铁锈哪来?还有你们的结垢很严重,说是给你们防,但我估计效果很差,很多做得好的每年都还要洗呢,因为防了还是会长,只是长得少点,每年洗一次,不然你可能一年清洗七八次呢!
回复
3楼
楼上回答得好,顶一个
回复
4楼
几年下来累积温差加大可以说是冷凝器铜管脏了,或许保养真空没抽好,温差也会大。
回复
6楼
特灵空调是以能效为生命的中央空调,一般趋近温度超过5度就要通炮了。尽量控制趋近温度在2度以内。
当趋近温度从0到8度的增加时,已经浪费了你不少的电了。可以是水处理的几倍价格了。水处理不专业,你们亏大了。
[
本帖最后由 trane_gz 于 2012-12-15 23:29 编辑 ]
回复
7楼
物理清洗和化学清洗都要上了
回复
8楼
请检查;
1、冷凝器结垢;
2、如果是离心机,请检查机组是否有泄漏,是否已经进了空气!
回复
9楼
应该说是自己的管理人员技术不到位 水处理问题导致的。
回复
10楼
应该说是自己的管理人员技术不到位 水处理问题导致的。:o:o
回复
11楼
yangsongyu112 发表于 2012-12-10 16:19 你的是风冷还是水冷的呀,如果是水冷的话,8度!!!!看来你们酒店很有钱哦,不怕烧。趋近温差这么高,就是 …我这个机组水冷昨天启动9度10度,主要是这边水质问题,结垢非常严重,用的是科净源的水处理器,感觉那个玩意儿就跟没有一样
回复