现有一个福建项目,有一条审图意见:消防电话插孔线均只有一对不足,须按防火分区多对引入。不知道这条意见出自哪条规范?是否一定要怎么做?
现有一个福建项目,有一条审图意见:消防电话插孔线均只有一对不足,须按防火分区多对引入。
不知道这条意见出自哪条规范?是否一定要怎么做?
免费打赏
qq415949031
2012年10月20日 09:41:10
2楼
是高规9.1.3条吧,-------------9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
回复
印度
2013年03月17日 16:33:44
3楼
你就解释说是总线型消防电话