这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米. 试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........附规范条文: 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米.
试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........
附规范条文:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1......占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;.......
这条规范说的似乎是生产可燃物质的厂房,可这是生产阻燃物质的厂房.大家是怎么理解的?
谢谢指导~~~!
32楼
以下是引用coralyan在2007-06-04 10:40:39.0发表的内容:
根据《建规》8.3.1-1建筑面积大于300m2的厂房(仓库),按你所述占地面积2960m2大于300m2,故需要做室内消火栓。
根据对《建规》8.5.1的条文说明的理解,喷淋是对火灾危险性大、火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的重点场所做了规定需要设置。按你所诉的是生产阻燃物质的厂房,可以不设喷淋。
回复
33楼
从规范角度讲,我觉得消火栓和喷淋都可以不做.
回复
34楼
建规8.3.1.1
建筑面积大于300m2的厂房(仓库),都要做消火栓啊 ,
至于喷林应该可以不作。
回复
35楼
象一般这种可不设置消火栓的情况,我们还是要设置的.毕竟安全系数高一点,当然你要严格按照规范说不做也可以,从规范的角度来理解也对.
回复
36楼
最好设消火栓,喷淋应该可以不设,设计在造价增加不多时,应以消防安全为重嘛
回复
37楼
这几天天天做车间 仓库 消火栓是必须的!而喷淋象你说的不需要做。
回复
38楼
觉得很有用的!所以支持一下了!
回复
39楼
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
这里是说可燃物较少的厂房,可燃物多少谁来定义,一般这样的情况都是做的,没什么好说的.
回复
40楼
估计消火栓还是需要的 至于喷淋就没有必要了
回复
41楼
呵呵,谢谢大家的热情指导。为了安全起见,也为了减少后期的麻烦,我做了消火栓。现在我对消防又有了更深的认识了。再次感谢大家~~!有这么多前辈的支持,消防版块儿一定会越办越好~~
回复