这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米. 试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........附规范条文: 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米.
试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........
附规范条文:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1......占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;.......
这条规范说的似乎是生产可燃物质的厂房,可这是生产阻燃物质的厂房.大家是怎么理解的?
谢谢指导~~~!
42楼
同意。体积跟面积要区分。
回复
43楼
一定要做消火栓的没怀疑的,喷淋好像不够级别
回复
44楼
以后的规范有可能,喷淋还是效果好,造价高些。
回复
45楼
计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........
附规范条文:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1......占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具
回复
46楼
不用设喷淋
回复
47楼
消火栓要做的,喷淋不用作的
回复
48楼
好像规范上规定,设置了喷林系统的建筑物,必须配置消火栓灭火系统!
回复
49楼
“设置了喷林系统的建筑物,必须配置消火栓灭火系统!”?什么规范上有这样的强制性条文啊?楼上的能找找是什么地方发现的这个规定吗?
回复
50楼
"房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等"
局部可能要设喷淋
回复
51楼
建筑物定性:局部有办公用房的厂房定性为工业建筑,即厂房
消火栓:可燃物较少的戊类,耐火等级为二级,跟消防沟通一下,关健词:“可燃物的多少问题”?这种模糊的规范只能听党的。
喷淋:不用。原因:生产的产品不在你列的那条规范内。
回复