见过厂房的消防设计不做消火栓,而做喷淋的吗?请进
lineng3495
lineng3495 Lv.2
2007年06月02日 01:56:35
只看楼主

这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米. 试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........附规范条文: 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

这个厂房类别是戊类,生产阻燃物质.整个建筑形式是:厂房附带一些办公室,实验室.机房,检测室等等.厂房是大空间的,只有一层,办公室等是3层.整个建筑占地面积2960平米.

试问:需要设计喷淋吗? 查规范可知:消火栓系统不用设计,可喷淋系统我拿不准了.如果做喷淋的话,就成了不做消火栓,而只做喷淋的建筑,这样的消防设计感觉怪怪的..........

附规范条文:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1......占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;.......

这条规范说的似乎是生产可燃物质的厂房,可这是生产阻燃物质的厂房.大家是怎么理解的?

谢谢指导~~~!

553bdcde7ba3082382c2.rar
0 B
立即下载
免费打赏
kc900@co163
2007年06月08日 15:48:21
52楼
19楼的,你见过哪个厂房里面就光秃秃的车间,里面没有办公管理、检测等功能区域吗?
车间内的检测、实验、办公都属于车间生产功能的一部分,怎么可以说不是厂房呢?照你这么说那这个不是厂房,是综合楼。
建规里面的条文中消火栓与阻燃好象没有关系吧。还是按具体生产类别来定吧。
回复
qz1115
2007年06月10日 13:19:38
53楼
消火栓还是要上的,因为不只是库房,另外如果是高架库房并且储存货物有较多纸箱包装的话要求上喷淋,个人意见。
回复
chenyua01720172
2007年06月10日 15:19:05
54楼
新手,进来学习下
回复
jlzhangch
2008年05月17日 21:31:07
55楼
感觉应该上消火栓,不用上自喷!
回复
zhangping_ln01
2008年05月19日 21:35:24
56楼
注解里说消火栓可不设,可以和消防局沟通下,估计到时会让上消火栓,不设喷淋。按各个地方的消防审核要求了
回复
zzx1354
2008年05月22日 17:39:51
57楼
消火栓要设的,喷淋不必设
回复