别墅入户总箱,带漏电保护(规范要求),电梯为变频控制,要求上端不能带漏电(亦是规范要求),问如何配电?电梯开关是不是直接跳过总开,接到总配电箱上端?
别墅入户总箱,带漏电保护(规范要求),电梯为变频控制,要求上端不能带漏电(亦是规范要求),问如何配电?电梯开关是不是直接跳过总开,接到总配电箱上端?
2楼
别墅电梯能单独配电最好,一般条件不容许。那么不要采用变频电梯,或者进线主开关漏电电流选用放大一级。
回复
3楼
跟的项目有电梯啊,不过木有研究过,过来学习一下
回复
4楼
可以考虑从总开关前端环接,这样既能与别墅其他负荷共用一个总计量表,又避开总开关的漏电保护
回复
5楼
查阅民规和新版的通用用电设备规范,都没有看到电梯总开关不可以设置漏电的规定。而且对于住宅来说,如果设置30mA总漏电,也确实不够电梯挥霍的~我个人理解,还是按照常规电梯的配电来做,考虑到住宅供电的可靠性较差,电梯应选择有自动平层功能的。
回复
6楼
别墅还有电梯?有几层高?第一次听说。
回复
7楼
我们这边做别墅一般都是从别墅总配电箱里面接出来送到电梯
回复
8楼
地上三层,地下二层,主要是别墅的档次都不一样了。
回复
9楼
电梯采用变频控制,交流电经过整流-逆变后,矢量和就不一定等于零了,漏电开关必定跳闸。故现考虑把电缆接至总开上端,有无规范冲突?
回复
10楼
很多就3层的都有。
回复
11楼
是西部地区的“别墅”啊,地上三层,地下还会有二层!
民建6层高度也不装电梯啊?
回复