审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?
审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。
我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。
自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?
2楼
规范是有问题。
跟审图的沟通一下,如果他还是坚持,只有在原来接地的基础上,再加一个专用接地线。
回复
3楼
火灾自动报警规范GB50116上面确实有这样的要求
回复
4楼
我也遇到过这个问题,好像规范的意图并不是为了保证用电安全的需要作接地,而是保证信号不受雷电流等的干扰,所以要直接从接地体上引出地线接LEB。
回复
5楼
弱电系统是高频的,单独应接地线,阻抗较大。如长度过长,阻抗可能无穷大,变成天线的作用,反而容易受干扰。
回复
6楼
同意楼上意见
回复
7楼
从接地体单独引导线。还得是绝缘导线。
回复
8楼
消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,-----按照GB50057-2010是可以利用这个接地钢板的,无需再单独设置引下线。
回复
9楼
他的意思就是在原来的接地装置上再做一个火灾报警器专用的LEB,比如你的值班室还有别的系统的话一个房间就做两个LEB
回复
10楼
专用接地干线是否要象配电间一样
回复
11楼
GB50166-2007
回复