火灾自动报警系统应设专用接地干线吗
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2012年10月18日 13:24:44
来自于防雷减灾
只看楼主

审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?

审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。
我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。

自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?
免费打赏
cgh5123
2012年10月22日 11:05:09
12楼
应该按规范要求做
回复
william19988
2012年10月23日 09:20:17
13楼

赞成此说法。
回复
hzhsj
2012年10月23日 10:35:56
14楼
“专用接地线”和“专用接地干线”是两回事。
“规范”本身没有问题,是你自己对“专用接地线”的含义没有搞清楚。
回复
zzhspeed
2012年10月23日 10:51:20
15楼

一间屋子做两个LEB是没必要的,甚至是错误的。既然是等电位,两个LEB也就没有电位差,所以有区别么?
回复
shsxh666
2012年10月23日 11:37:04
16楼
在原来接地的基础上,再加一个专用接地线。
回复
athina_li
2012年10月23日 17:03:09
17楼
按规范做!单独接地线的原因是在规范条文说明里说的很清楚的!
回复
whbwhb1108
2012年10月23日 22:05:43
18楼
见《火灾自动报警系统设计规范》

5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
和本条的条文解释
回复
huangchaobing2011
2012年10月24日 09:31:31
19楼
那那么多出线,接地设置在哪里?
回复
恋恋风尘
2012年10月24日 15:49:31
20楼
同意楼上意见
回复
靳丰涛
2012年10月26日 10:20:40
21楼
我一般不做LEB的
回复