【请教】厂区设置了消防水池,必须设置消防泵房吗?
darkluoye
darkluoye Lv.2
2012年10月18日 13:54:15
只看楼主

哪个规范有相关要求?

哪个规范有相关要求?
免费打赏
tx
2012年10月28日 22:23:18
22楼

对的
回复
lzq0101
2012年10月30日 15:02:58
23楼
我想问的是设置了消防泵就一定要建泵房么?消防泵设置到消防水池旁边露天可以么?
回复
游离子
2012年11月03日 13:49:22
24楼
需要设置的,特别是建筑物离水池的距离超过规范要求时。泵房可以给水提供压力
回复
lajix
2012年11月03日 19:14:24
25楼
学习了,谢谢版主
回复
520lily0921
2012年11月05日 16:01:51
26楼
不存在室内的水量水压满足要求,而只是室外消防需要用消防水池的情况吧?
回复
520lily0921
2012年11月05日 16:03:06
27楼
所以实际来讲,需要做消防水池的话,一般也要同时做消防泵房的哦
回复
thetruth
2012年11月06日 14:55:12
28楼
学习了。
回复
mnilq_82
2012年11月06日 15:21:38
29楼
二楼正解,关键是弄明白消防水池是用于室内还是室外的。