不好意思,请教各位一个简单的问题:一个10KV变电所是单母线分段运行方式,计算电容补偿需400KVAR,是分成两段各一个200kvar电容器柜还是两段各一个400kvar电容器柜。谢谢!
不好意思,请教各位一个简单的问题:一个10KV变电所是单母线分段运行方式,计算电容补偿需400KVAR,是分成两段各一个200kvar电容器柜还是两段各一个400kvar电容器柜。谢谢!
2楼
没人答复吗?自己顶一下。
回复
3楼
如果分段运行应按各段母线的无功容量决定补偿容量
回复
4楼
意思是如果两段负荷平衡的话相当于每段200kvar?
回复
5楼
回复
6楼
补偿装置做成上端连锁的开关,哪里有负荷就投入到哪里
做400吧
分段的时候连电容器组也分过去
并注意操作规程
回复
7楼
"段的时候连电容器组也分过去 ",什么意思?做两个400的?
回复
8楼
我还有很多不明白,我想问下?10KV的系统的电容补偿为什么分段只补到400啊?
那电容是不是高压电容啊?和低压的算法一样吗?
回复
9楼
400kvar 这样小的容量,最好是在低压负荷集中处进行补偿
这么小的容量高压电容器不好选配
你那里有高压什么负荷?
最好把系统图简单画出来,要不你的表达要尽量清楚
你的400是怎么得到的这个结果
是不是变电所还没有建成呀
每个分段都是多少负荷,2段都是同时运行么,还是互为备用,或有一个备用?
回复
10楼
不好意思,肯定不止400KVAR,我是打个比方。明白各位的意思了,谢谢!
回复