框架荷载
libs168
libs168 Lv.2
2007年06月02日 22:15:17
只看楼主

请问各位在框架结构设计中梁上荷载是如何加的:1建筑上有墙部位加上墙体线荷载,2所有梁上都加上墙体线荷载,3还是其它

请问各位在框架结构设计中梁上荷载是如何加的:1建筑上有墙部位加上墙体线荷载,2所有梁上都加上墙体线荷载,
3还是其它
免费打赏
lipengwj
2007年06月04日 10:50:54
2楼
建筑上有墙部位。根据建筑功能情况,在使用中可能有墙的梁上也适当加设,或加大板上的活荷载。
回复
smwood0
2007年06月04日 13:07:43
3楼
按实际情况了。有就加,没有就不加。还能怎么地?
回复
libs168
2007年06月04日 20:58:25
4楼
我一般是按建筑上墙体布置加梁上荷载,但有时甲方会在房屋建好以后提出来加有点梁上加墙体,这时应该怎么办?
回复
filsy
2007年06月05日 08:35:21
5楼
严格按建筑图纸的布置做,甲方以后要加墙,可以出变更通知
但是要考虑楼面施工以及材料堆放荷载,所以即使是没墙的梁,也不能取值为零
回复
hanfalei
2007年06月05日 15:45:18
6楼
第一要严格按照建筑方案进行实际荷栽输入
第二要根据甲方提出的后续可能改造输入附加荷栽可以按活荷
回复
ljc0824
2007年06月05日 19:13:57
7楼
我一般是按建筑上墙体布置加梁上荷载
回复
ljc0824
2007年06月05日 19:14:52
8楼

那就在各个梁上加适当的荷载!
回复
gonlargo
2007年06月06日 02:50:17
9楼
住宅的话,按建筑资料做;写字楼的话,大空间加大楼板活载(按荷载规范);外墙荷载2种做法,一种是开窗打折(0.7~0.8)一种按实际做
回复
jyx000
2007年06月06日 10:54:57
10楼
现在的建设单位随机性很强,尤其是大商场,我感觉,梁上至少要考虑隔墙荷载啊
回复
zhanjun
2007年06月06日 11:57:14
11楼


板上考虑施工荷载,我是这样理解的,这时不考虑使用荷载的,一般住宅的2吧
没墙的梁,也不能取值为0(这句不好理解,我没这样做)
回复

相关推荐