《建规》3.5.1条中有提到,小区供水宜布置成环状管网。 请教:若是工业或公共单体建筑,给水点不多,该如何供水?是否成环? 若成环,感觉有点浪费... 小弟不才,请告人指点!谢谢!
《建规》3.5.1条中有提到,小区供水宜布置成环状管网。
请教:若是工业或公共单体建筑,给水点不多,该如何供水?是否成环?
若成环,感觉有点浪费...
小弟不才,请告人指点!谢谢!
12楼
看看《建规》8.2.7条中有提到,应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时可布置成支状管网。
回复
13楼
最好布置成环状
回复
14楼
XH成环 室外给水可以支状 规范也说的是宜嘛
回复
15楼
主要室外消防要成环状,这个事强条,如果只是生活给水不一定要成环
回复
16楼
回复
17楼
室外给水是可以不成环状的,只有室外消火栓给水才要成环状布置。
回复
18楼
回复
19楼
“小区供水宜布置成环状管网”这里是用的“宜”
表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词!
正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”或“不可”
也就是说条件不许可时,也可以不用环状
回复
20楼
规范规定宜布置成环状管网,不是必须。
回复
21楼
看看,学习了,还以为都要成环呢
回复