基础偏心受压
xjl5588669
xjl5588669 Lv.2
2012年10月18日 15:30:52
来自于建筑施工
只看楼主

柱子轴线没有偏位,基础偏了,各位大侠有什么处理办法

柱子轴线没有偏位,基础偏了,各位大侠有什么处理办法

IMG_20121018_092358.jpg

免费打赏
无间道
2012年10月19日 15:45:45
2楼
调整基础截面,把偏心跳过来。但是这是一件不应以的事情。
也可以进行一下基础负荷计算,只要基础能满足要求即可。
回复
storm8051
2012年10月21日 18:59:57
3楼
没遇到过,我想是不是可以在少的那一面再二次浇注砼。保持不偏心就好。当然里面要插点钢筋。
回复
yyfly03
2012年10月22日 12:17:57
4楼
基础小 问题应该不大 基础大 偏心是很危险的
回复
jyj4707
2012年10月22日 12:45:33
5楼
基础偏啦,这是不应该发生的事,但是,已经发生啦就要进行处理。在小的一面按原配筋植筋,待强度上来之后,将砼面处理成麻面,刷一道砼界面剂,立即浇筑比原砼高一级标号的砼,加强养护。切记植筋必须按规范进行操作!!!
回复
lizonfan123323
2012年10月22日 12:53:51
6楼
在正确的位置植筋,把偏位的钢筋打弯与种植的竖向筋绑扎,绑扎箍筋
回复
zjw59690634
2012年10月22日 15:33:58
7楼
这是神马情况,钢筋绑扎太差劲了!
回复
土建门外汉
2012年10月22日 16:15:48
8楼
回复
pengboyi666
2012年10月22日 16:28:36
9楼
貌似偏得不多~~
回复
linziao
2012年10月22日 17:26:08
10楼
请求原设计单位,重新核算,不合格要采取措施。
回复
xwy911
2012年10月22日 20:46:35
11楼
我们现场的做法是植筋,把偏的钢筋打弯推进柱子里面去绑到植筋上
回复

相关推荐