柱子轴线没有偏位,基础偏了,各位大侠有什么处理办法
柱子轴线没有偏位,基础偏了,各位大侠有什么处理办法
![IMG_20121018_092358.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/42/rBBhH11JtumAaUcPAAs9E1OYhjM460.jpg)
2楼
调整基础截面,把偏心跳过来。但是这是一件不应以的事情。
也可以进行一下基础负荷计算,只要基础能满足要求即可。
回复
3楼
没遇到过,我想是不是可以在少的那一面再二次浇注砼。保持不偏心就好。当然里面要插点钢筋。
回复
4楼
基础小 问题应该不大 基础大 偏心是很危险的
回复
5楼
基础偏啦,这是不应该发生的事,但是,已经发生啦就要进行处理。在小的一面按原配筋植筋,待强度上来之后,将砼面处理成麻面,刷一道砼界面剂,立即浇筑比原砼高一级标号的砼,加强养护。切记植筋必须按规范进行操作!!!
回复
6楼
在正确的位置植筋,把偏位的钢筋打弯与种植的竖向筋绑扎,绑扎箍筋
回复
7楼
这是神马情况,钢筋绑扎太差劲了!
回复
8楼
回复
9楼
貌似偏得不多~~
回复
10楼
请求原设计单位,重新核算,不合格要采取措施。
回复
11楼
我们现场的做法是植筋,把偏的钢筋打弯推进柱子里面去绑到植筋上
回复