每次审图都会提:"防排烟风机及补风机需设在专用排烟机房内"高规无此要求,低规也为:条文:"宜设在机房内",条文说明:"一般应设在机房内"设在机房内要占用场地,有的无法做机房,每次都与审图中心吵,同行大侠,你们那里对这个问题怎么处理的?
每次审图都会提:"防排烟风机及补风机需设在专用排烟机房内"
高规无此要求,低规也为:条文:"宜设在机房内",条文说明:"一般应设在机房内"
设在机房内要占用场地,有的无法做机房,每次都与审图中心吵,同行大侠,你们那里对这个问题怎么处理的?
2楼
一般都做机房。
回复
3楼
关键是防排烟风机及补风机是否耐火,如耐火就不要机房。但一般防排烟风机及补风机是不耐火的,故防排烟风机及补风机是要机房的。
回复
4楼
我一般是能做则做,不能做不做,我们这边也没人提这个问题
既然你们那里的审图总是提这个问题,建议还是尽量考虑设,毕竟不是个什么大事
回复
5楼
我认为防排烟风机是要设置机房的。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第5.2.7条“设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。”如不设置机房何谈耐火极限?有的高层建筑工程地下停车场防排烟风机的下方就是停车位。
通风、空调风机是通风、排烟管道汇集的部位,也是火势蔓延的重要部位,不设机房,如何阻止通风、空调机房内外失火时,相互蔓延扩大。
回复
6楼
高规5.2.7条说的是常规风机与空调机房,没有提排烟机房。而低规9.4.9条用了“宜”字,不是强条,所以我认为审图中心提这个问题是过分苛刻了,设计方不一定要照做。如果经常和审图中心就此问题吵架,建议由老总或领导出面跟他们谈,毕竟俺们年轻人老跟他们老头子吵架是不礼貌的。
现在的排烟风机箱都是用耐火板制作,并不怕火烧。
工程中不能做机房的情况非常非常多,都画机房是不可能实现的。
当然了,能画的情况我还是尽量画,但是基本立场不能后退,不然以后的设计就太难做啦。
回复
7楼
我们这都做的
回复
8楼
有的工程现场没有机房的,我们都做到楼顶了。
回复
9楼
向无私奉献的新雷锋致敬!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
我觉得还是应该做,因为烧了排烟风机就无法排烟了,再说通风管道也是火势蔓延的通道,通过机房也可以阻止火灾蔓延。
回复
11楼
我也想知道放在屋顶的防排烟风机用不用做机房,我觉的有机房的话可以保护设备避免风吹雨打。大家都是怎么做的呢
回复