高位生活水箱供水自动化控制的疑难问题
linfeng006
linfeng006 Lv.2
2007年06月03日 08:32:00
只看楼主

我司最近开发的一个项目,四座高层塔楼(每座塔楼设有两个高位生活水箱)组成.高位生活水箱由地下室一个130吨的蓄水池加一组37KW的水泵(一用一备)供给.现在碰到的问题是如何实现这套供水系统的自动化控制.要求塔楼上的任何一个生活水箱水位低的时候启泵;高水位停泵.另注:无论哪位高手能帮咱解决这难题的话定当酬谢!!!

我司最近开发的一个项目,四座高层塔楼(每座塔楼设有两个高位生活水箱)组成.高位生活水箱由地下室一个130吨的蓄水池加一组37KW的水泵(一用一备)供给.现在碰到的问题是如何实现这套供水系统的自动化控制.要求塔楼上的任何一个生活水箱水位低的时候启泵;高水位停泵.

另注:无论哪位高手能帮咱解决这难题的话定当酬谢!!!
免费打赏
guoji22
2007年06月06日 11:13:37
13楼
理论上加在每一栋楼上加一套液位计和电动阀(有配套的控制箱),然后加一要信号线引至水泵房,并联控制水泵,如同电梯并联运行一样,在电气控制上是可以实现的,只是水泵的控制柜二次控制需按此要求进行修改。但是这有一个可靠性的问题,如果想让水泵控制柜二次变得简单一些, 不妨在水泵控制柜上加装PLC控制器,将各个楼的液位信号采集过来由控制器统一控制。请大家指教。
回复
applan
2007年06月06日 11:36:52
14楼

每个塔楼两个高位生活水箱?还是一个生活一个消防?
为何不采用变频供水系统。

回复
yuyucai
2007年06月06日 12:44:38
15楼
理论上加在每一栋楼上加一套液位计和电动阀(有配套的控制箱),然后加一要信号线引至水泵房,并联控制水泵,如同电梯并联运行一样,在电气控制上是可以实现的,只是水泵的控制柜二次控制需按此要求进行修改。但是这有一个可靠性的问题,如果想让水泵控制柜二次变得简单一些, 不妨在水泵控制柜上加装PLC控制器,将各个楼的液位信号采集过来由控制器统一控制。请大家指教。
回复
小小法师
2007年06月06日 13:03:14
16楼
这类工程最好的做法是采用变频设备,多水箱时会引起水泵频繁启动。
回复
baidfeng
2007年06月06日 15:20:20
17楼
建议如下:
措施1.在塔楼的每个高位水箱内设置2个浮式水位控制器(分别为低液位报警/高液位报警);
措施2.在塔楼的每个高位水箱进水管设置电动阀;
措施3.将浮式水位控制器的信号线分别接驳至楼上及地库水泵的控制柜的无电压节点的端子排;
措施4.要求个水泵的控制箱配置足够的端子排及继电器;
措施5.上述联控方式可以实现如下的效果:
A.当楼上水箱出现低液位报警时,可以停本层的供水泵同时开启水箱供水管的电动阀而开启地下的供水泵
B.当楼上水箱出现高液位报警时,可以关闭本水箱供水管的电动阀及让地下的供水泵停运转.
请参考!
回复
抓狂
2007年06月06日 15:31:46
18楼
呵呵~~现在的设计师不知道是不是都是在混饭吃
---------
你不仔细看回复,在这唠叨什么.拜托不要随便说别人是混饭吃的!

"杨宜知"网友的回复如下:(你懒得去看,我给你翻翻)
每个水箱设一液位计(至少要带两对触点输出,也高是低液位与高液位);每一水箱进水管上设一电动阀。
动作原理:
(假设起初水箱液位为零)所在液位计都在低液位以下,每个电动阀为ON;此时泵起动,水箱进水;当有一只水箱流满水时,其高液位触点输出信号,关闭相应电动阀;当所有水箱液位都达到高液位时,所有电动阀均关闭,并同时停运水泵电机;
当有一只水箱液位降至低液位时,其低液位触点输出信号,打开电动阀,并同时起动水泵电机。
-----------
并不是由水箱的水位控制水泵启停的,而是电动阀.电动阀是关键.
信号传递如下:
水箱水位---->电动阀---->水泵

按你自己说的,你应该酬谢"杨宜知"网友,不过,看你的人品,不知道人家愿意要不.
回复
抓狂
2007年06月06日 15:43:50
19楼
其实在4楼就已经解决了你的问题,"绿水青山"网友你也应该酬谢.
烦你这样的人!
回复
pengjianliang@co163
2007年06月06日 16:16:15
20楼
很简单啊,在水池装设浮球,用浮球控制水泵的启停啊
不过实现这个功能,我个人觉得用起来好象有点问题,因为你是在任一水池达到高水位就停泵, 这样子很有可能另个水池没有满的,这样子很容易使水泵频繁起动.
最好是在两个水池都达到高水位才停泵
个人意见.
回复
pengjianliang@co163
2007年06月06日 16:19:04
21楼
我们可以讨论一下,QQ183420679
回复
tlh5252
2007年06月06日 16:46:06
22楼
那如果其中一只高位水箱水位已到最高水位,而另一只还没到最高水位,这时水泵是继续工作呢还是停,如果继续的话那只水箱水就溢出来了,这时该怎么办
回复

相关推荐

APP内打开