风冷空调机组冷凝器的设计的设计不知大家有什么想法,可在此一起讨论。比如:1、冷凝温度的选择在环境温度35℃的条件下,冷凝温度的取值,大家一般取多少?55℃,50℃?45℃?40℃?能否说出您取值的理由?2、过冷度的选择标准工况下的过冷度一般取多少?3℃?5℃?8℃?3、冷凝器进出风温差的选择进出风温差直接决定了风机功率的大小,从而影响机组的COP,进出风温差大家一般取多大?3℃?5℃?8℃?10℃?13℃?
风冷空调机组冷凝器的设计的设计不知大家有什么想法,可在此一起讨论。
比如:
1、冷凝温度的选择
在环境温度35℃的条件下,冷凝温度的取值,大家一般取多少?
55℃,50℃?45℃?40℃?
能否说出您取值的理由?
2、过冷度的选择
标准工况下的过冷度一般取多少?3℃?5℃?8℃?
3、冷凝器进出风温差的选择
进出风温差直接决定了风机功率的大小,从而影响机组的COP,进出风温差大家一般取多大?
3℃?5℃?8℃?10℃?13℃?
能否与大家分享你的经验?
4、冷凝器片距的选择
我们知道,片距小些可以使冷凝器体积缩小,减小生产成本,但会带来清洗方面的问题;片距大了,机组体积增加,成本增加,清洗方便。不知大家如何选择?
当然冷凝器设计需要考虑的问题不止上述,欢迎大家多赐精彩发言!
22楼
风冷空调机组冷凝器的设计问题
回复
23楼
1、50度 风冷冷凝温度-进风温度》=15度
2、5度 氟系统3~5度
3、8~12度 温差用A-B/In(c-a/c-b)
4、国内好像2mm 2.5mm吧
回复
24楼
cankaoyixia ,多谢了 !!!!!!
回复
25楼
翅片管的换热器迟早是要退出市场的,从换热角度来说,肯定不如微通道的换热器???????????何出此言??
何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??何出此言??
回复
26楼
谢谢楼主的分享,学习中!
回复
27楼
【讨论】风冷空调机组冷凝器的设计问题
这是个很值得讨论的题目,希望大家深入探讨。
回复