现一厂区内要新建六个约8000平米的厂房,具体用途还未确定,但做服装厂的可能性比较大,而且厂房建成后甲方很有可能出租。现在的问题是,如果这个厂区按2400KVA的用电量考虑,是在每个厂房附近设一个400KVA的箱变好(厂区共六个,另外电业局不让设超过500KVA的箱变),还是设一个集中的3000KVA的变电所好(三个1000KVA的变压器)??另外甲方想节约投资,哪一种方法更节省??紧急求助,请高手指点!!甲方征求我的意见,我怎么说啊?有没有懂预算的,能详细算一算两种方案的投资吗?小弟不胜感激!!!
现一厂区内要新建六个约8000平米的厂房,具体用途还未确定,但做服装厂的可能性比较大,而且厂房建成后甲方很有可能出租。现在的问题是,如果这个厂区按2400KVA的用电量考虑,是在每个厂房附近设一个400KVA的箱变好(厂区共六个,另外电业局不让设超过500KVA的箱变),还是设一个集中的3000KVA的变电所好(三个1000KVA的变压器)??另外甲方想节约投资,哪一种方法更节省??紧急求助,请高手指点!!甲方征求我的意见,我怎么说啊?有没有懂预算的,能详细算一算两种方案的投资吗?小弟不胜感激!!!
22楼
不需要,选用欧式箱变可把开关站设于箱变里面!投资肯定会贵一些,但低压供电半径小,线损相
对要小很多,运行一段时可收回投资,布置也较为灵活。不过分散布置不易控制!
回复
23楼
有时还得听听供电部门的意见。前一阵有个类似项目,我打算用箱变+环网,供电
部门不同意,原因:不详。后来刚要给土建提变电站条件,供电部门又同意了,
原因:依然不详。
回复
24楼
你这个情况,用环网+箱变报批,如果该地区原来没有开关站,局里肯定让你加。
实际上加也是对的,这么大的负荷,还要做到网络清晰,管理明确。至于欧式箱
变,想因此不建开关站,那需要甲方做做工作。
回复
25楼
变电所好
回复