如题 这个问题困扰很久了 找了很多资料 都没解决 为什么要限制等电位连接线的最大值 ,希望有清楚的高人给解决一下
如题 这个问题困扰很久了 找了很多资料 都没解决 为什么要限制等电位连接线的最大值 ,希望有清楚的高人给解决一下
2楼
自己顶一下
回复
3楼
继续帮楼主顶一下
回复
4楼
我这里都不限制
回复
5楼
最大值是多少。就是你被限的
回复
6楼
最小值吧,是不是打错了?
回复
7楼
你的问题需要澄清一下,是指长度还是截面还是根数?
回复
8楼
25mm2已经满足低电阻大电流通过,设计更大的线径性价比不高,且增加施工难度。国际IEC也是这么规定的
回复
9楼
是不是为了控制等电位的可靠性,控制其阻值和机械可靠性啊?
回复
10楼
章长东老先生在《电力系统的接地》一文
4.等电位联接系统的实施
(2)联接导体的选用
①主等电位联接导体的的截面:
不小于该装置的PE线截面的一半,为了保证机械强度,不得小于6mm²,如果联接导体的是铜质,其截面不需要大于25mm²,如果是其它材质的金属,则其截面应能承受与之相当的载流量。
其实,与规范规定是一样的,只不过把不应大于措辞为不需要大于。
回复
11楼
LZ理解没错,该问题相关计算及数据表可以参阅《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第127~128页有解答
回复