随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
92楼
第一、梁的钢筋锈蚀厉害,第二、板钢筋没有垫块,第三、模板太旧了,都已经起皮了,是不是自家盖房子啊
回复
93楼
倒是感觉模板要处理一下。个别箍筋弯锚角度不过135,
回复
94楼
要细说就多了:
1、钢筋未除锈
2、箍筋弯钩长度目测不够
3、箍筋弯钩角度不足135°
4、个别板筋调直时发生了扭曲
5、梁侧2-3道板筋未满绑
6、垫块未设置
回复
95楼
梁板都没有保护层垫块 , 两外你这个板的钢筋是单层的, 没有板的负筋 ,板的钢筋应置于梁主筋上面。
回复
96楼
目前来说很多问题无法确定,毕竟是半成品。但就图片部分来说,需要检验的部分,我一个新人觉得有几个方面在后续施工中要注意:
1:板是双向还是单向板,确定后就能了解板底筋的双向到底横筋在上还是纵筋在上。
2:板筋筋间距问题需要核实图纸,所以尺寸无法判定。
3:板筋的底,盖筋完成后,需要在底筋垫圆垫块,中间要撑马镫,具体几公分的需要看板厚决定。
4:梁的钢筋锈蚀并不是很严重,算不上什么问题,锈蚀程度既没有片状铁锈,也没有颗粒状,所以影响应该不大。
5:梁边板筋起步筋距离我掌握的老规定是距离梁边主筋5CM,有新规范LZ可以再查。
6:梁的高,宽要核实,木工支模梁槽宽度是否合乎图纸尺寸,再看箍筋尺寸。
7:梁的箍筋成型是有问题的,弯折135度不合标准。弯折长度也参差不齐。但箍筋摆放方式没问题,开口做到了相邻开口错开。
8:板筋的底筋锚到梁里看不出什么问题,底筋螺纹钢直锚是合适的,但后续的盖筋搭在边梁上必须弯折90度弯钩。内部尽量绑扎通长确保整体性。
9:检验图纸梁是否要求有构造筋或者抗扭筋,如果有要求注意不要遗漏。
10:板筋绑扎是常用的梅花绑扎,看不出什么质量问题。
11:检查梁板筋用料是否合乎图纸,要求尺寸需要检查。
刚入行只学到这点,看高手的。
回复
97楼
板筋没有锚固
回复
98楼
明显没有绑完的造型。
回复
100楼
楼板模板破损太严重,容易照成拆模后楼板麻面、夹渣,影响表观
回复
101楼
看着还不错
回复