随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
52楼
我只想说板筋需要弯锚吗 回去好好看看图集
回复
53楼
1、梁上的箍筋有问题应该是135度的弯钩 但是图片上基本上是90度
2、模板需要更换
3、缺少刚性垫块
4、总体上说钢筋绑扎的不错
回复
54楼
学习啦
回复
55楼
模板都快破了,对成品后的阴角有影响
回复
56楼
直锚长度不够 前辈指点下把 直锚长度 从哪里开始算起15D
回复
57楼
同理。。受益良多。。
回复
58楼
1、底部钢筋没有混凝土保护层垫块。
2、箍筋端部弯折角度不符合要求,平直段长度不够,弯折角度应是135°,图中部分弯折角度为90°。
3、主筋没有除锈。
回复
59楼
学习了啊
回复
60楼
板底、梁侧均无垫块,板筋在梁处不可断开
回复
61楼
如果是绑扎完成了的话就有问题了,梁板都没有保护层垫块 两外你这个板的钢筋是单层的 没有板的负筋 要么就是双层双向的
回复