随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
62楼
没有附筋,没保护层垫块
回复
63楼
1、根据图片判断应该是正在顶板钢筋的绑扎过程中。
2、两板分部筋位置不一致,还需看具体设计。
3、有块模板太烂需更换,否则砼浇筑后观感太差处理较麻烦。
4、梁侧模拼缝差,有错台现象。
在施工现场常见。
回复
64楼
我来学习一下
回复
65楼
1、说好的板筋保护层呢?
2、板筋貌似冷拉了,不过不抗震,影响不大。
回复
66楼
回复
67楼
回复
68楼
结合图纸看啊,如果是才去的话,少说多看,带着图纸上工地,对应着看,学习很快的,我就是这样做的。
回复
69楼
梁箍筋弯钩没有135度, 还有就是板筋是不是应该放在粱上面呢?新手.....
回复
70楼
围观评论,学习了
回复
71楼
这个论坛偏工程,技术性比较强,而且图纸还挺贵的,呵呵不好混啊
回复