看看这张图片上有多少问题呢?
布衣
布衣 Lv.8
2012年10月18日 18:40:52
来自于建筑施工
只看楼主

随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。

随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。

20121018_100210.jpg

免费打赏
xieghuo
2012年10月24日 15:02:36
62楼
没有附筋,没保护层垫块
回复
guo447613458
2012年10月24日 16:05:32
63楼
1、根据图片判断应该是正在顶板钢筋的绑扎过程中。
2、两板分部筋位置不一致,还需看具体设计。
3、有块模板太烂需更换,否则砼浇筑后观感太差处理较麻烦。
4、梁侧模拼缝差,有错台现象。
在施工现场常见。
回复
qq389910197
2012年10月24日 16:23:45
64楼
我来学习一下
回复
method1984
2012年10月24日 16:27:23
65楼
1、说好的板筋保护层呢?
2、板筋貌似冷拉了,不过不抗震,影响不大。
回复
windysky
2012年10月24日 16:32:04
66楼
回复
zhouyantao2010
2012年10月24日 19:55:56
67楼
回复
zhouyantao2010
2012年10月24日 19:57:23
68楼
结合图纸看啊,如果是才去的话,少说多看,带着图纸上工地,对应着看,学习很快的,我就是这样做的。
回复
静水默默流
2012年10月24日 22:35:55
69楼
梁箍筋弯钩没有135度, 还有就是板筋是不是应该放在粱上面呢?新手.....
回复
art1t3ctru3
2012年10月25日 09:27:06
70楼
围观评论,学习了
回复
stormblink
2012年10月25日 09:43:53
71楼
这个论坛偏工程,技术性比较强,而且图纸还挺贵的,呵呵不好混啊
回复