随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
72楼
建议还是做铁建,适合国家大方略方针的发展!
回复
73楼
箍筋有问题:弯钩达不到135度..平直段的长段有些达不到10d或大于75,,箍筋好象有些还偏大.
回复
74楼
我认为问题都不大,首先这是个半成品,有些所谓的问题也只是施工工艺的原因,或许人家还没做到那个工序呢?绑扎布筋都看不出有什么问题,板筋在XY方向跨度不同也会有不同的布筋方向。不过梁上部筋直径挺大的,这要看设计了。非要说问题那就是板筋锚固过长,浪费!脱模剂图上也看不出刷没有!其实作业面倒还挺整洁的,拿水一冲杠杠的!
回复
75楼
未放垫块,钢筋应该没布置完。。和单层双向的话还有负筋,双向双层。
回复
77楼
钢筋不同方向。没有垫块。梁上的箍筋没有绑扎
回复
78楼
梁两侧的板筋没有满扎,貌似间距有放大的嫌疑,等高手回答
回复
79楼
楼主这个钢筋绑扎完了没,钢筋验收了? 板受力筋是不是应该在梁受力钢筋之上哦
回复
80楼
存在问题:1、板钢筋锚固个别有点短,江苏这边要求伸至梁中心线且大于等于5d
2、模板局部破损,浇筑混凝土时候容易漏浆,拆模后观感比较差
3,个别箍筋加工的尺寸偏大,与梁钢筋绑扎不牢固
回复
81楼
板钢筋在梁的蘑菇图集,江苏的
回复