随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
随手在工地上拍的一张照片,是楼板钢筋和梁钢筋绑扎的施工,高手们来细数一下都有什么问题。
82楼
模板起皮了
回复
83楼
yang19921022 发表于 2012-10-18 18:51 板筋锚固不够而没有弯钩箍筋大了梁主筋、箍筋严重锈蚀
回复
84楼
板边两排不能够跳板;缺少保护层垫块、一个半成品
回复
85楼
1.板筋没有连通,对位不够准确
2.板筋锚固应该是至少要伸入梁中心线且大于5倍的直径
3.模板边角损坏居然没有剔除
4.锈蚀不修饰这不是问题,这个明显应该是梁筋绑完后下过雨的情况
回复
86楼
还应该增加:箍筋的平直段长度不够;角度不够;
回复
87楼
什么保护层,明显人家还没放垫块,至于锚固不够,底筋超过中线或者5d即可,肯定够了。倒是个人觉得模板那个样,施工出来之后板顶面一定是很丑,还有梁箍筋,弯135°,你看看有些就弯了90°的,有什么作用?生锈得要紧,不过好像除锈了。
回复
88楼
还有,板筋隔一绑一就行,没必要每倒都帮扎,不过那样更好,只是个人觉得,工人师傅要是有那功夫,还不如用到其他地方,别在关键部位偷工就好。
回复
89楼
细看这两块板,貌似有高差,约5cm。右边板至少也是100厚的吧,那梁高是不是保护层厚度太大了?如果梁也和板一样现在还没放垫块,那这个问题就不存在。
回复
90楼
qq771701456 发表于 2012-10-18 20:02 补充1楼,板筋没有座垫,这样板筋的的保护层厚度就不够我也发现这个问题,哈哈
回复
91楼
谢谢楼主分享
回复