风机盘管的凝结水管需做存水弯吗?
208shiyan
208shiyan Lv.2
2007年06月03日 17:00:01
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,请问风机盘管的凝结水管需做存水弯吗?

各位大侠,请问风机盘管的凝结水管需做存水弯吗?
免费打赏
laymens2006
2007年06月03日 18:28:14
2楼
不需要
负压值大的地方才要
回复
your_harbor
2007年06月04日 16:50:51
3楼
你不是直接排入下水就不用
回复
superzhu0718
2007年06月04日 18:57:54
4楼
一般如果风机盘管已经有托水盘,就不需要再设存水弯了,如果没有托水盘,靠近风机的话,应设置存水弯
回复
hje_en
2007年06月05日 01:05:38
5楼
风机盘管的凝结水管需不需要做存水弯,那就要看你是独立排水还是混合排水了,
独立排水就不需要做存水弯,反之则要.
回复
tnx6809
2007年06月05日 10:07:39
6楼
风机盘管不需要,空调器需要.
回复
kaikaizone
2007年06月05日 12:30:44
7楼
有托水盘就不用了吧,如果没有应该还是要的